中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 坯布库、成品库


12.3.1  坯布库、成品库的建筑面积应满足生产、储存的要求。

12.3.2  仓库设备和工器具选用应符合下列要求:

    1  堆放布包的装卸设备可采用移动式堆包机或单梁悬挂式吊车。

    2  多层仓库垂直运输可采用电梯。

    3  坯布库、成品库布包底层必须设垫木。

条文说明

12.3  坯布库、成品库

12.3.1  坯布库、成品库的建筑面积可按下式计算:

S=Q×T/F          (3)

  式中:S——仓库建筑面积();

            Q——坯布日需要量或日产量(t/d);

            T——储存周期(d);

            F——布包堆放密度(t/)。

    布包堆放密度一般如下:

    1  使用单梁悬挂式吊车作运输工具时:

    坯布库为0.75t/

    成品库为0.80t/(布包),0.40t/~0.45t/(纸箱或木箱)。

    2  其他情况时(人工堆垛):

    坯布库为0.55t/

    成品库为0.60t/(布包),0.35t/~0.40t/(纸箱或木箱)。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读