3.5 工艺管道


3.5.1  工艺管道宜采用明敷设,沿墙敷设的管道不应妨碍门窗的开启及采光。

3.5.2  多根管道上下安装时,应符合下列规定:

    1  热介质管道应在冷介质管道之上。

    2  无腐蚀介质管道应在腐蚀性管道介质之上。

    3  气体管道应在液体管道之上。

    4  金属管道应在非金属管道之上。

    5  保温管道应在不保温管道之上。

3.5.3  多根管道靠墙面水平安装时,口径大的管道、常温管道、支管少的管道应靠墙布置,口径小的管道、热管道及支管多的管道应布置在外。

3.5.4  管道横穿通道时,其高度不应低于2.2m,热介质管道及腐蚀性介质管道不应在人行道上空设置法兰和阀门。立管上的阀门宜距地面1.2m~1.5m,高于2m以上时,可设操作平台或用长柄、链条启闭阀门。