12.2 原料库


12.2.1  原麻的储存周期可根据原料供应地域及原料来源确定国外供应原料,可适当延长储存周期。

12.2.2  原料库可采用荷重法计算建筑面积。

条文说明

12.2.2  采用荷重法计算建筑面积时,可按下式计算:

S=Q×T/q×      (2)

  式中:S——仓库建筑面积();

            Q——日需要量(t/d);

            T——储存周期(d);

            q——单位面积储存能力(t/);

            ƒ——面积利用系数,取0.5。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009