3.4 柱网与设备布置


3.4.1  厂房柱网尺寸应根据采用的工艺设备及厂房结构形式确定,可按表3.4.1-1~表3.4.1-3选用。

表3.4.1-1 亚麻原料生产厂房常用柱网尺寸(m)

表3.4.1-2 亚麻纺织生产厂房常用柱网尺寸(m)

表3.4.1-3 亚麻漂染生产厂房常用柱网尺寸(m)

注:表中括号内尺寸用于1800mm幅宽设备。

3.4.2  厂房柱网选择应符合下列规定:

    1  厂房柱网应满足设备合理布置要求,并有利于操作、维修、运输和节约厂房面积。

    2  厂房柱网尺寸宜符合建筑模数。

    3  柱网选择应有利于采用新工艺、新技术及机械化、自动化运输。

    4  柱网选择应有利于空调送(回)风道、滤尘风道及各种管线的布置。

3.4.3  设备布置应符合下列规定:

    1  设备布置应符合工艺流程,并应衔接紧凑顺畅。

    2  设备排列间距应满足生产操作、维修及车间运输要求,并留有存放半制品和成品的临时堆放空间。

3.4.4  车间麻仓及麻养生位置应靠近相应机台和工序,并应分品种、分班使用。

3.4.5  设备排列间距可按本规范第C.0.1条~第C.0.3条确定。