附录G 验收检验批划分


G.0.1  古建筑防雷工程施工质量验收时,检验批应按下列规定进行划分:

    1  对于古建筑群的防雷工程中分项工程的检验批,应按古建筑布局、雷电防护技术措施的不同进行划分;

    2  古建筑群中的每个古建筑均可作为一个分项工程检验批;

    3  接闪器可作为一个分项工程检验批,同一建筑的接闪装置可作为一个检验批;

    4  引下线可作为一个分项工程检验批,同一接地网或同一建筑的引下线可作为一个检验批;

    5  接地装置可作为一个分项工程检验批;当古建筑群的接地装置可划为几个区域时,可按区域各自作为一个检验批,也可按单个建筑物作为一个检验批;

    6  电源线电涌保护器(SPD)可作为一个分项工程检验批;总配电房可作为一个检验批,各配电分支线路直至用电设备处安装的SPD可分别作为一个检验批;

    7  电子系统的信号线电涌保护器可作为一个分项工程检验批;不同的系统应按系统划分检验批,且每个系统应作为一个检验批;

    8  等电位连接可作为一个分项工程检验批。等电位连接应按同一层面或同一空间区域划分检验批。