中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 测试记录


5.5.1  古建筑防雷工程施工质量测试应包括下列内容:

    1  接闪器、引下线、接地体、接地线、断接卡连接部位电气连续性测试;

    2  接闪器、引下线固定支撑垂直拉力测试;

    3  接闪器、引下线到接地体的接触电阻、工频接地电阻值测试;

    4  本规范第5.3.5条规定的需作等电位连接处,进行电气连续性测试;

    5  电涌保护器外观检查、漏电流测试和保护水平、限制电压的检查。

5.5.2  防雷工程施工质量测试记录应反映出工程概况、直击雷防护范围、接闪器和引下线性能特点、接地系统形式、等电位连接、安装施工工艺和方法、防腐措施、接地电阻测量仪器、检测方式及冲击接地电阻值等。

条文说明

5.5.1  IEC6102-1-2指南B规定,在施工阶段,需对在竣工后无法进行检测和测量的所有防雷装置重要的关键部位进行检测和测量并做好相应的记录。例如将隐蔽工程和高空作业的施工项目,进行随工检测(应有随工检测合格记录);对接地电阻和其他参数测量等,进行竣工检测。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

古建筑防雷工程技术规范 GB51017-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读