中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 古建筑预计年均雷击次数


A.1  预计年均雷击次数

A.1.1  古建筑预计年均雷击次数应按下式计算:

    式中:N——古建筑预计年均雷击次数(次/a);

          Ng——平均地闪密度(次/km²·a),每年每平方公里雷击大地的次数可从Ng的分布图(或从地区的Ng记录,或当地有关部门地闪定位网络系统数据里)查取;当无Ng数值时,可按Ng约等于0.1Td获得,Td为当地的年均雷暴日;

          Ad——古建筑的等效雷击截受面积(m²),按本规范第A.2节的规定进行计算; 

          Cd——古建筑的位置因子,可按表A.1.1选取。

表A.1.1  古建筑的位置因子(Cd)

A.2  等效雷击截受面积

A.2.1  对于一般平坦大地上的孤立古建筑,其等效雷击截受面积可采用计算法或作图法求出,并应符合下列规定:

    1  孤立的长方体古建筑的等效雷击截受面积可采用下式确定(图A.2.1):

    式中:Ad——等效雷击截受面积(m²);

          L——长方体古建筑的屋顶最大外廓的长度(m);

          W——长方体古建筑的屋顶最大外廓的宽度(m);

          H——长方体古建筑的屋顶距室外地面的高度(m);

          π——圆周率,约等于3.14。

图A.2.1  平屋顶或藏式建筑的等效雷击截受面积的确定

    2  几何形状复杂古建筑的等效雷击截受面积应按现行国家标准《雷电防护  第2部分:风险管理》GB/T 21714.2的有关规定确定。

A.2.2  对于斜坡屋顶古建筑,当屋顶坡度大于1/3时,其等效雷击截受面积可按下式确定(图A.2.2):

图A.2.2  斜坡屋顶等效雷击截受面积的确定

    式中:Ad——等效雷击截受面积(m²);

          H——古建筑屋顶距室外地面的高度(m);

          L——古建筑的屋顶最大外轮廓的长度(m);

          π——圆周率,约等于3.14。

A.2.3  屋顶形制为攒角式、三角攒尖、四角攒尖等形式以及碉楼,塔等古建筑,当屋顶各个方向坡度大于1/3时,其等效雷击截受面积可按下式确定(图A.2.3):

图A.2.3  尖角屋顶等效雷击截受面积的确定

    式中:Ad——等效雷击截受面积(m²);

          H——室外地面至屋顶尖的高度(m);

          π——圆周率,约等于3.14。

查找 上节 下节 返回
顶部

古建筑防雷工程技术规范 GB51017-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读