5.2 准备


5.2.1  施工前,技术人员和施工人员应对现场进行踏勘,了解现状与施工条件、核对设计图与现状的符合性等。

5.2.2  技术人员和施工人员应作好下列准备工作:

    1  熟悉图纸文件;

    2  核对图纸的齐全性;

    3  熟悉设计文件的技术要求、施工特点和难点;

    4  熟悉设计文件使用的规范、标准和规定;

    5  掌握工程施工质量标准和验收标准。

条文说明

5.2.2  古建筑防雷工程的准备工作时,通常还需要准备下列相关资料,以便施工时参考:

    1  古建筑原有防直击雷接闪装置(接闪针、带、网、线)的现状;

    2  需要安装外部防雷装置(避雷针、带、网)的每栋古建筑脊(正脊、斜脊)、瓦、檐、柱等的尺寸大小(每栋古建筑的脊瓦尺寸都会有所不同,固定、支撑防雷装置连接部件的尺寸大小也会有所不同。因此,需定制相适的固定支撑部件,敷设用非常规的方法。需要根据设计要求制作不同尺寸的固定支撑、连接部件)。

    3  引下线的现状、接地引入线间的距离;

    4  古建筑物防侧击雷的措施;

    5  地下管线分布情况,包括施工范围内的电源线路、监控、安防信号线路、消防或生活用水管线进入古建筑的方式和路由;

    6  古建筑防雷施工现场示意图(施工位置及周围环境和古树、地下管线、地宫等位置);

    7  曾经遭受过雷击灾害的记录等资料等。