中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 大宗气体


10.1.1  大宗气体供应系统宜采用在厂区内设置制气装置或外购液态气储罐和瓶装气体方式。

10.1.2  大宗气体供应系统宜设置气体质量监控系统。

10.1.3  当气体的纯度大于99.9999%、露点低于—40℃时,大宗气体应设置终端气体纯化装置,气体终端纯化装置应设置在用气点处。

10.1.4  生产厂房内的大宗气体管道等应采取下列技术措施:

    1  管道及阀门附件内壁处理等级应满足输送气体的品质要求;

    2  混合气体管道的终端或最高点应设置放散管,放散管口应设置阻火器;

    3  混合气体管道应设置导出静电的设施;

    4  混合气体引入管道上应设置自动切断阀。

10.1.5  气体管道和阀门应根据产品生产工艺要求选择,宜符合下列规定:

    1  当气体纯度大于99.99%、露点低于—40℃时,宜采用内壁处理的不锈钢管,阀门宜采用波纹管阀或球阀;

    2  气体管道阀门、附件的材质宜与相连接的管道材质一致。

10.1.6  气体管道连接,宜符合下列规定:

    1  管道连接宜采用焊接,不锈钢管宜采用氩弧焊;

    2  管道与设备或阀门的连接,宜采用表面密封接头,密封材料宜采用金属垫或聚四氟乙烯垫。

条文说明

10.1.1  大宗气体供应系统宜在工厂内或邻近处设置制气装置是为了便于输送。如果外部气源能满足需求,采用外购液态气储罐或瓶装气体可节省工厂初期投资及便于管理。

10.1.2  如果工厂对大宗气体的管理有明确要求,大宗气体可以设置气体质量监控系统。

10.1.3  气体纯化装置是保证气体品质的重要设备,气体气源参数和使用参数是确定纯化装置的重要数据;当气体纯度要求较高时,规定应设置终端纯化器,终端纯化器靠近工艺设备是为了保证气体的品质。

10.1.4  考虑到大宗气体系统在工程完工、检修后要对系统进行吹扫,同时考虑混合气体特性及系统的安全,规定混合气体管道的终端或最高点应设置放散管,放散管道上应设置阻火器,同时混合气体的管道入口处应设置自动切断阀门,同时管道应设置导出静电的设施。

10.1.5  大宗气体管道和阀门的选择与工艺对气体品质的要求关联度较大,因此规定根据气体的纯度确定管道材料和阀门类型,同时规定气体管道阀门、附件的材质宜与相连接的管道材质一致。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

集成电路封装测试厂设计规范 GB51122-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读