6.2 工艺循环冷却水系统


6.2.1  工艺循环冷却水系统应根据生产工艺要求的水温、水压条件进行设置。当水温、水压要求不同时宜分开设置。

6.2.2  工艺循环冷却水系统的设置应符合下列规定:

    1  水泵宜采用变频调速控制;

    2  循环系统应设置备用泵,供水能力不应小于最大一台运行水泵的额定供水能力。

6.2.3  工艺循环冷却水系统应设置过滤器及灭菌装置,过滤器宜备用,过滤精度应根据工艺设备对水质的要求确定。

6.2.4  工艺循环冷却水系统的换热设备宜设置备用机组。

6.2.5  循环水箱的有效容积不宜小于小时循环水量的10%,且应设置水位报警装置和自动及应急补水系统。

6.2.6  工艺循环冷却水系统管道的设置应符合下列规定:

    1  管道应设置泄水阀、排气阀和排污口;

    2  工艺冷却水管道材质宜采用不锈钢管、给水UPVC管或聚丙烯PP管;

    3  管道附件与阀门材质宜与管道相同;

    4  采用不同金属材料的管道和支架时,管道和支架间的隔垫应采用绝缘材料。

6.2.7  工艺循环冷却水系统应设置水质稳定处理装置。