中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 冷热源


8.2.1  工厂的冷热源设置应满足当地气候、能源结构、技术经济指标。

8.2.2  在需要同时供冷和供热的工况下,冷水机组可根据负荷要求选用热回收机组,并宜采用自动控制方式调节机组的供热量。

8.2.3  冷热源设备台数和单台容量应根据全年冷热负荷工况选择,并应保证设备在高、低负荷工况下均能安全、高效运行。冷热源设备宜设置不少于一台的备用机组。

8.2.4  冬季或过渡季节室外温度较低的地区,可利用冷却塔作为冷源设备。

8.2.5  冷水机组的冷冻水供、回水温差不应小于5℃,在满足工艺及空调用冷冻水温度时,应加大冷冻水供、回水温差和提高冷水机组的出水温度。

8.2.6  冷冻水二次泵的单台容量选择应考虑全年负荷的最大值与最小值,同时冷冻水二次泵宜采用变频控制。

8.2.7  锅炉房排放的大气污染物,应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271的有关规定,以及当地大气污染物排放要求。

条文说明

8.2.1  工厂所在地区的气候条件、能源结构、政策、价格及环保规定是选择动力设施的必要条件。如果城市、区域集中供热系统的效率高,污染小,且符合国家政策鼓励范围,应该是首选;空气源热泵使用与安装较为方便,可用于办公楼等建筑;地源热泵、水源热泵具有较高的效率,也可用于办公楼等设施。

8.2.2  热回收冷水机组具有较高的能效比,在同时提供冷源与热源的情况下,宜选用热回收机组。

8.2.3  由于工厂全年运行在夏季与冬季的冷热负荷相差较大,为使所有冷、热机组在运行时具有较高的能效比,在机组选择时,必须考虑冷、热负荷的最大值与最小值,确保机组在任何季节的出力均处于较高运行效率。

8.2.4  在春、秋过渡季节或冬季,由于室外干球温度较低,冷却塔可以提供10℃~15℃的冷却水,该温度一般可以满足工艺冷却水的需求,且冷却塔制取相同冷量的耗电量远低于冷冻机所需的耗电量,因此,在条件许可时,应尽量利用冷却塔作为冷源设备。

8.2.5  为减少冷冻水泵的电能消耗和冷冻机组单位冷量的耗电量,宜加大冷冻水供、回水温差和提高冷水机组的出水温度。

8.2.6  当工厂冷负荷较大时,冷冻水系统的部分或全部设备的运行宜采用变频控制,目的是节约单位冷量的能源消耗。

8.2.7  锅炉房排放的大气污染物浓度除了应符合国家标准外,还应符合项目所在地区的地方标准的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

集成电路封装测试厂设计规范 GB51122-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读