4.2 总平面布局


4.2.1  厂区总平面布局应适应生产工艺特点及技术升级。

4.2.2  厂区应根据产品生产要求确定,宜按办公、生产、仓储、动力功能进行布局。

4.2.3  厂区人流、物流出入口宜分开设置。

4.2.4  厂区车辆停放场地应根据物流、人员数量及当地交通状况构成特点确定。

4.2.5  生产厂房宜设环形消防通道或沿厂房长边的两侧设消防通道。

4.2.6  厂区道路路面应采用整体性能好、发尘少的材料。

4.2.7  厂区内绿化宜采用无飞絮的常绿树种和草皮。

条文说明

4.2.2  封装测试厂房为了节省用地、提高运营效率,办公、生产、动力等区域可贴近布置,但柴油发电机、空压机等动力设备运行中噪声较大,宜远离生产及行政区域。

4.2.4  我国机动车拥有量逐年增多,设计时对机动车车位宜有前瞻性安排;同时按照绿色工业建筑评价标准,员工出行优先利用公共交通,非机动车的停放场地应满足15%以上员工的需要。