中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 管廊及管桥布置


12.3.1  地下管廊设计应符合下列要求:

      1  管廊的断面尺寸应满足管道施工和检修要求,其人行通道净宽度宜大于最大管道管径300mm,且不应小于800mm。

      2  管廊应设置安全出口,且不宜少于2个。

      3  管廊应设置积水坑和排水沟。

      4  管廊吊装孔的设置和间距,应满足管道安装和检修的需要。

      5  管廊强制通风设施和照明设施的启闭开关,应设置在管廊入口楼梯处。

      6  厂区地下管廊与建筑物内地下管廊相通时,宜采取防止积水进入建筑物内地下管廊的措施。

      7  管廊内有酸、碱等腐蚀性液体输送管道时,管廊的地面、排水沟、积水坑应采取防腐措施,并应敷设地面冲洗水管道。

12.3.2  地上架空管廊及管桥设计应符合下列要求:

      1  与地面净空高度应满足行人、车辆通行需要。

      2  不宜沿道路布置在路面上方。

      3  跨越道路上方时,跨越段的管道不应采用法兰连接,不应设置检修阀、膨胀节等。

      4  当并排布置多条管道时,保温管道宜布置在外侧。

条文说明

12.3.1  厂区有压给排水管道埋地敷设可降低施工安装投资。集中敷设于地下或地下管廊可减少占地、便于管理维护,设计时应首先考虑。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读