中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 冷却


6.2.1  冷却设施应根据地区气象条件和使用环境采取防冻、防冰挂、防尘、防风沙等措施。

6.2.2  冷却设施应设置超越管。

6.2.3  冷却塔风机应采取节能措施。冷却塔超过4台的机械通风冷却塔组,风机转速及运转台数应与水温自动连锁控制。

条文说明

6.2.1  本条是为保证冷却设施的正常运行所采取的具体措施。冷却设施一旦积尘就会造成集水池满溢、设备堵塞,在寒冷地区如不采取防冻措施,会影响整个系统正常运行。

6.2.2  超越管在检修冷却塔和清洗循环系统时很有必要。在冬季时可使循环水不上冷却塔,以防止淋水填料结冰。

6.2.3  冷却塔组的风机运行状态应与系统供水总管水温连锁,以控制冷却塔的开机数量。大型冷却塔(冷却水量不小于1000m3/h)采用双速风机时,用供水总管水温控制双速风机的转速。当水温升高时,塔组风机开启数量增加,双速风机以高速运转;当水温降低时,塔组风机开启数量减少或双速风机以低速运转甚至停止运行。这样才能真正做到节能、节水。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读