中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 附属设施


5.4.1  贮水池、吸水井应设置液位检测和报警装置。

5.4.2  软水、除盐水的贮存设施内壁,应采取防腐措施。

5.4.3  循环水系统的补充水宜设置补水管和充水管,补水管应设置计量装置。不同水质的补充水应分别接入水池并计量。

5.4.4  不允许全站停水的泵站,吸水井宜设置有效隔断。

5.4.5  吸水井应设置溢流管、放空管,吸水井上宜设置盖板。

条文说明

5.4.1  贮水池、吸水井设液位检测及高低液位报警,是为操作管理人员提供运行数据、掌握水位运行情况,便于及时发现处理问题。

5.4.2  软水、除盐水对普通钢筋混凝土或钢结构水池(箱)具有一定的腐蚀性,且水质易被污染。为防止软水、除盐水对池壁的腐蚀及水质污染,应对内壁进行防腐处理。

5.4.3  循环水系统吸水井补充水管设置流量计、流量调节阀是为严格控制补充水量、统计运行数据。充水管是在系统初期充水时及时充水使用,充水时间不宜大于8h;流量计应设在补水管上。当补充水需要不同水质按比例混合时,每种水质的补水管道上均应设置流量计。

5.4.4  如高炉供水泵站,吸水井分隔成每台供水泵一格,分别用闸板与配水槽连接。

5.4.5  吸水井上设置盖板是为保护水质,盖板分为固定盖板、活动盖板。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读