7.1 一般规定


7.1.1  水量、水压、水温、水质应满足用户要求,水温还应根据当地气象条件确定。

7.1.2  冷却塔的设计应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的有关规定。冷却塔应采用不易堵塞的填料。

7.1.3  一次提升泵的过流部件宜采用耐磨材料。

7.1.4  直接冷却循环水系统应采取水量平衡的调节措施。

7.1.5  清除氧化铁皮应采用带齿重型抓斗,抓斗工作范围内的坑壁、坑底应设置钢轨或钢板防护。

7.1.6  氧化铁皮的清理应设置沉渣脱水坑及运输道路。

条文说明

7.1.2  直冷开式循环冷却水中含有悬浮物和油脂类物质,为防止冷却塔填料被堵塞,应采用不易堵塞的填料,如格网填料。

7.1.3  一次提升泵输送的介质中含有大量悬浮物,采用普通材料的过流部件易被磨损且更换频繁,故宜采用耐磨材料。

7.1.4  直冷开式循环冷却水系统中构筑物较多,易出现构筑物之间的水量不平衡,造成循环水溢流损失。水量平衡措施常用的有各级泵站水泵台数对应设置、泵组设回流装置等。