中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(资料性附录) 施工组装工艺


A.1 根据所选用的建筑变形装置型号、规格,确定预留槽口宽度、深度。清理预留槽施工基面,使之达到合适的宽度、深度,并确保其平整度、直线度,以放置建筑变形装置。
A.2 地坪变形装置预留槽口宽度应大于设计宽度,深度大于设计深度0~5mm。墙面、吊顶变形缝两侧应平整,宽度一致。屋顶变形缝两侧按图纸要求预留。若变形缝两侧高差不一致则应进行修补,修补后混凝土表面不应有酥松现象并较为干燥,两侧高差控制0~3mm内。
A.3 以缝隙为中心,两侧对称按变形缝宽度放样,可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距应符合安装图纸要求。
A.4 如果设计要求选配阻火带,则应先安装阻火带。两侧先用钢钉或膨胀螺栓固定,在两侧与结构面接缝处及阻火带搭接处用防火填缝胶密封,不应有间隙。
A.5 安装防水卷材,施工时应遵循下列步骤:
    a)在变形缝隙两侧基层及防水卷材两边用三元乙丙卷材专用基层胶粘剂按300g/㎡用量涂刷:
    b)待胶粘剂基本不粘手时,将防水卷材平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实; 
    c)清洁防水卷材接口,使其表面无明显污物,然后按60g/㎡量在接缝两面涂上三元乙丙卷材专用搭接胶; 
    d)待胶充分千燥后,再涂二度,待胶干燥至不粘手后,压平、压实;
    e)三元乙丙卷材固定后两侧与混凝土结合部位不应有气泡或开口现象。
A.6 铝合金基座固定位置依图纸而定:
    a)将铝合金基座放人槽口,调整好设计标高,使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致
    b)固定铝合金基座,螺栓间距为:地坪应小于300mm,墙面、吊顶、屋顶应小于400mm;
    c)视现场情况在端部、拐角处等个别地方加强,增加固定螺栓数量。
A.7 将滑杆按设计间距布放,并用胶带纸初步固定。滑杆间距应小于500mm,并视现场情况在两侧端部、拐角处个别地方加强,增加滑杆数量。
A.8 盖上面板,拧上螺栓。橡胶嵌平型应装入橡胶条。装饰型嵌入大理石或其他材料。安装完毕后,其直线度和平整度应符合如下要求:
    a)直线度,全长直线度应满足±l0mm/m;
    b)平整度,变形装置表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。
A.9 接缝处应注人耐候密封胶并刮平。耐候密封胶的性能应符合JC/T881及JC/T882的规定。选用时应注明产品的位移能力级别和模量级别。产品进场验收时,必须检查产品级别和模量的符合性。填充材料宜采用聚乙烯泡沫条。
A.10 屋顶变形缝装置应特别注意盖板之间及与外墙变形缝装置接缝处理。
A.11 应按节点图要求处理两种不同型号变形装置。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑变形缝装置 JG/T372-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读