中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 材料


7.1.1 胶条
7.1.1.1 胶条外观质量应在自然光或等效光源下距离0.5m用目测方法逐个检查。
7.1.1.2 胶条尺寸偏差应用精度为1mm的钢直尺或卷尺测长度与宽度,用精度为0.02m的游标卡尺测量厚度。外形尺寸和厚度各测3个点,外形尺寸取算术平均值,厚度取最小值,各保留3位有效数字。
7.1.1.3 胶料物理机械性能应按下列方法进行:
    a)硬度试验应按GB/T6031规定进行;
    b)拉伸强度,拉断伸长率试验应按GB/T528的规定中1型试样进行;
    c)脆性温度试验应按GB/T1682的规定进行;
    d)恒定压缩永久变形测定按GB/T7759的规定中A型试样进行;
    e)耐臭氧老化试验应按GB/T7762的规定进行;
    f)热空气老化试验应按GB/T3512的规定进行。
7.1.2 盖板
7.1.2.1 盖板外观质量应按7.1.1.1的方法进行。
7.1.2.2 盖板尺寸偏差及最小厚度应按7.1.1.2的方法进行。
7.1.2.3 盖板要求的技术指标应按下列方法进行:
    a)钢板要求的技术指标应按GB/T699及GB/T700的规定进行;
    b)不锈钢板要求的技术指标应按GB/T3280及GB/T4237的规定进行;
    c)铝合金挤压型材要求的技术指标应按GB/T6892及GB5237.1的规定进行,铝合金轧制板材要求的技术指标应按GB/T3880的规定进行。
7.1.3 基座
7.1.3.1 基座尺寸偏差及最小厚度应按7.1.1.2的方法进行。
7.1.3.2 基座要求的技术指标应按GB/T6892及GB5237.1的规定进行。
7.1.4 滑杆
7.1.4.1 滑杆尺寸偏差应按7.1.1.2的方法进行。
7.1.4.2 不锈钢滑杆要求的技术指标应按GB/T3280及GB/T4237的规定进行,钢板滑杆要求的技术指标应按GB/T700的规定进行。
7.1.4.3 滑杆焊接技术指标应按GB/T985.1的规定进行。
7.1.5 防水卷材
7.1.5.1 防水卷材尺寸偏差应按7.1.1.2的方法进行。
7.1.5.2 防水卷材要求的技术指标按GB18173.1的规定进行。
7.1.6 阻火带
    阻火带的耐火极限按GB/T9978.1的规定进行。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑变形缝装置 JG/T372-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读