6.3 成品


6.3.1 外观质量
    建筑变形缝装置外观应光洁、平整,表面不应有明显擦纹,端面应平整。
6.3.2 尺寸偏差
    建筑变形缝装置宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m。
6.3.3 成品力学性能
    建筑变形缝装置成品力学性能应符合表5的规定。
表5 成品力学性能