中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 一般要求


5.1 建筑变形缝装置的承载能力应符合主体结构相应部位的设计要求。
5.2 有防火要求的建筑变形缝装置应配套安装阻火带,采取合理的防火措施,并应符合国家现行防火设计标准的要求。
5.3 有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
5.4 有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
5.5 寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求,宜选用金属类产品。
5.6 高层建筑外墙变形缝装置应采取合理措施,防止高空坠落。
5.7 具有防震性能的建筑变形缝装置应符合抗震设计中非结构构件要求。
5.8 五金件与铝合金基座相接部分应采取防止电腐蚀措施。主要受力五金件应进行承载力验算。
5.9 建筑变形缝装置的材料和施工应符合环保要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑变形缝装置 JG/T372-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读