中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 工作区


7.1.1 工作区信息插座的安装应符合下列规定:
    1 暗装在地面上的信息插座盒应满足防水和抗压要求。
    2 工业环境中的信息插座可带有保护壳体。
    3 暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地高度宜为300mm。
    4 安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的信息插座盒底距地宜为1.0m。
    5 信息插座模块宜采用标准86系列面板安装,安装光纤模块的底盒深度不应小于60mm。
7.1.2 工作区的电源应符合下列规定:
    1 每个工作区宜配置不少于2个单相交流220V/10A电源插座盒。
    2 电源插座应选用带保护接地的单相电源插座。
    3 工作区电源插座宜嵌墙暗装,高度应与信息插座一致。
7.1.3 CP集合点箱体、多用户信息插座箱体宜安装在导管的引入侧及便于维护的柱子及承重墙上等处,箱体底边距地高度宜为500mm,当在墙体、柱子的上部或吊顶内安装时,距地高度不宜小于1800mm。
7.1.4 每个用户单元信息配线箱附近水平70mm~150mm处,宜预留设置2个单相交流220V/10A电源插座,并应符合下列规定:
    1 每个电源插座的配电线路均应装设保护电器,电源插座宜嵌墙暗装,底部距地高度应与信息配线箱一致。
    2 用户单元信息配线箱内应引入单相交流220V电源。
条文说明
7.1.1 若无特殊设计要求,前期施工的预埋管和86系列底盒需相匹配。光纤模块安装采用深底盒以保证光纤的预留长度和弯曲半径。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

综合布线系统工程设计规范 GB50311-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读