5.1 工作区


5.1.1 工作区适配器的选用应符合下列规定:
    1 设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配,不同的插座与插头之间互通时应加装适配器。
    2 在连接使用信号的数模转换、光电转换、数据传输速率转换等相应的装置时,应采用适配器。
    3 对于网络规程的兼容,应采用协议转换适配器。
    4 各种不同的终端设备或适配器均应安装在工作区的适当位置,并应考虑现场的电源与接地。
5.1.2 每个工作区的服务面积应按不同的应用功能确定。
条文说明
5.1.2 目前建筑物的功能类型较多,因此对工作区面积的划分应根据应用的场合作具体的分析后确定,工作区面积需求一般可参照表7所示内容。
表7 工作区面积划分表
注:1 如果终端设备的安装位置和数量无法确定,或使用场地为大客户租用并考虑自行设置计算机网络,工作区的面积可按区域(租用场地)面积确定。
       2 对于IDC机房(数据通信托管业务机房或数据中心机房),可按生产机房每个机架的设置区域考虑工作区面积。此类项目涉及数据通信设备安装工程设计,应单独考虑实施方案。
    为了满足不同功能与特点的建筑物的需求,综合布线系统工作区面积划分与信息点配置数量也可参照表8~表18的内容。
表8 办公建筑工作区面积划分与信息点配置

表9 商店建筑和旅馆建筑工作区面积划分与信息点配置

表10 文化建筑和博物馆建筑工作区面积划分与信息点配置

续表10

表11 观演建筑工作区面积划分与信息点配置

表12 体育建筑和会展建筑工作区面积划分与信息点配置

表13 医疗建筑工作区面积划分与信息点配置

表14 教育建筑工作区面积划分与信息点配置

表15 交通建筑工作区面积划分与信息点配置

表16 金融建筑工作区面积划分与信息点配置

表17 住宅建筑工作区面积划分与信息点配置

表18 通用工业建筑工作区面积划分与信息点配置