3.3 缆线长度划分


3.3.1 主干缆线组成的信道出现4个连接器件时,缆线的长度不应小于15m。
3.3.2 配线子系统信道的最大长度不应大于100m(图3.3.2),长度应符合表3.3.2的规定。

图3.3.2 配线子系统缆线划分
表3.3.2 配线子系统缆线长度
注:①此处没有设置跳线时,设备缆线的长度不应小于1m。
       ②此处不采用交叉连接时,设备缆线的长度不应小于1m。
3.3.3 缆线长度计算应符合下列规定:
    1 配线子系统(水平)信道长度应符合下列规定:
        1)配线子系统信道应由永久链路的水平缆线和设备缆线组成,可包括跳线和CP缆线(图3.3.3-1)。

图3.3.3-1 配线子系统信道连接方式
    2)配线子系统信道长度计算方法应符合表3.3.3-1规定。
表3.3.3-1 配线子系统信道长度计算
    注:1 计算公式中:H为水平缆线的最大长度(m),F为楼层配线设备(FD)缆线和跳线及工作区设备缆线总长度(m),C为集合点(CP)缆线的长度(m),X为设备缆线和跳线的插入损耗(dB/m)与水平缆线的插入损耗(dB/m)之比,Y为集合点(CP)缆线的插入损耗(dB/m)与水平缆线的插入损耗(dB/m)之比,2和3为余量,以适应插入损耗值的偏离。
          2 水平电缆的应用长度会受到工作环境温度的影响。当工作环境温度超过20℃时,屏蔽电缆长度按每摄氏度减少0.2%计算,对非屏蔽电缆长度则按每摄氏度减少0.4%(20℃~40℃)和每摄氏度减少0.6%(>40℃~60℃)计算。
    2 干线子系统信道长度应符合下列规定:
        1)干线子系统信道应包括主干缆线、跳线和设备缆线(图3.3.3-2)。

图3.3.3-2 干线子系统信道连接方式
    2)干线子系统信道长度计算方法应符合表3.3.3-2的规定。