6.1 缆线与连接器件性能指标


6.1.1 D级、E级、F级的对绞电缆布线信道器件的标称阻抗应为100Ω,A级、B级、C级可为100Ω或120Ω。
6.1.2 对绞电缆基本电气特性应符合下列规定:
    1 信道每个线对中的两个导体之间的d.c.环路电阻不平衡度对所有类别不应超过3%。
    2 电缆在所有的温度下应用时,D、E、EA、F、FA级信道每一导体最小载流量应为0.175A(d.c.)。
    3 布线系统在工作环境温度下,D、E、EA、F、FA级信道应支持任意导体之间72V(d.c.)的工作电压。
    4 布线系统在工作环境温度下,D、E、EA、F、FA级信道每个线对应支持承载10W的功率。
    5 对绞电缆的性能指标参数应包括衰减、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、耦合衰减、转移阻抗、不平衡衰减(近端)、近端串音功率和、外部串音(EA、FA)。
    6 2m、5m对绞电缆跳线的指标参数值应包括回波损耗、近端串音。
6.1.3 对绞电缆连接器件基本电气特性应符合下列规定:
    1 配线设备模块工作环境的温度应为-10℃~+60℃。
    2 应具有唯一的标记或颜色。
    3 连接器件应支持0.4mm~0.8mm线径导体的连接。
    4 连接器件的插拔率不应小于500次。
    5 器件连接应符合下列规定:
        1)RJ45 8位模块通用插座可按568A或568B的方式进行连接(图6.1.3-1)。

图6.1.3-1 8位模块式通用插座连接
        2)4对对绞电缆与非RJ45模块终接时,应按线序号和组成的线对进行卡接(图6.1.3-2、图6.1.3-3)。

图6.1.3-2 7类和7类模块插座连接(正视)方式1

图6.1.3-3 7类和7类插座连接(正视)方式2
    6 连接器件的性能指标参数应包括回波损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、远端串音、远端串音功率和、输入阻抗、不平衡输入阻抗、载流量、时延、时延偏差、横向转换损耗、横向转换转移损耗、耦合衰减(屏蔽布线)、转移阻抗(屏蔽布线)、绝缘电阻、外部近端串音功率和、外部远端串音功率和
条文说明
6.1.2 对绞电缆性能指标与电缆的命名方式可参照国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO/IEC11801—2010.4相关内容。
    综合布线系统推荐的电缆统一命名方法使用XX/Y/ZZ编号表示。
    XX表示电缆整体结构(U为非屏蔽、F为箔屏蔽、S为编织物屏蔽、SF为编织物+箔屏蔽),Y为线对屏蔽状况(U为非屏蔽,F为箔屏蔽),ZZ为线对状态(TP为两芯对绞线对、TQ为四芯对绞线对)。
    按照此规定,电缆可以分为8种类型:U/UTP、F/UTP、U/FTP、SF/UTP、S/FTP、U/UTQ、U/FTQ及S/FTQ。
6.1.3 本条对对绞电缆连接器件基本电气特性做出了规定。
    3 导线线径小于0.5mm或大于0.65mm时,应考虑与连接器件的兼容。
    5 1)线对支持的业务应用:
    568A连接图:
    1#对(蓝)普通电话;
    1#对(蓝)BRI(2B+D)U接口ISDN(综合业务数字网);
    1#、2#对(蓝-橙)BRI(2B+D)S/T接口ISDN(综合业务数字网);
    3#、4#对(绿-棕)56bit/s、64Kbit/s传输速率接口;
    1#、3#对(蓝-绿)E1/T1(2Mbit/s、155Mbit/s传输速率接口);
    2#、3#对(橙-绿)10M/100M(以太网接口)。
    568B连接图:
    1#对(蓝)普通电话;
    1#对(蓝)BRI(2B+D)U接口ISDN(综合业务数字网);
    1#、3#对(蓝-绿)BRI(2B+D)S/T接口ISDN(综合业务数字网);
    2#、4#对(橙-棕)56bit/s、64Kbit/s传输速率接口;
    1#、2#对(蓝-橙)E1/T1(2Mbit/s、155Mbit/s传输速率接口);
    2#、3#对(橙-绿)10M/100M(以太网接口)。
    2)需要说明的是,7类布线系统的插座采用非RJ45连接方式。图6.1.3-2插座连接方式符合IEC60603-7标准的描述,插座使用插针1、2、3、4、5、6、7和8时,能够支持5类、6类和6A类布线应用,使用插针1、2、3′、4′、5′、6′、7和8时,能够支持7类和7A类布线应用。图6.1.3-3符合IEC61076-3-104标准的模块连接图要求,模块可以使用转换跳线兼容IEC60603-7标准类型模块。
    6 连接器件性能指标应符合相关的标准要求,对应的标准如表20所示。
表20 连接器件对应标准
续表20