附录A 有阻尼系统脉冲作用下的传递率


A.0.1 有阻尼系统在后峰齿形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.1采用。
表A.0.1 后峰齿形脉冲作用下的传递率η

续表A.0.1
注:1 to为脉冲力的作用时间;
       2 Tnk为隔振体系的固有周期;
       3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
       4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.2 有阻尼系统在对称三角形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.2采用。
表A.0.2 对称三角形脉冲作用下的传递率η
续表A.0.2
注:1 to为脉冲力的作用时间;
       2 Tnk为隔振体系的固有周期;
       3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
       4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.3 有阻尼系统在矩形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.3采用。
表A.0.3 矩形脉冲作用下的传递率η
续表A.0.3
注:1 to为脉冲力的作用时间;
       2 Tnk为隔振体系的固有周期;
       3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
       4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.4 有阻尼系统在正弦半波脉冲作用下的传递率,可按表A.0.4采用。
表A.0.4 正弦半波脉冲作用下的传递率η

续表A.0.4
注:1 to为脉冲力的作用时间;
       2 Tnk为隔振体系的固有周期;
       3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
       4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.5 有阻尼系统在正矢脉冲作用下的传递率,可按表A.0.5采用。
表A.0.5 正矢脉冲作用下的传递率η
注:1 to为脉冲力的作用时间;
       2 Tnk为隔振体系的固有周期;
       3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
       4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。