中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 橡胶隔振器


8.4.1 橡胶隔振器的选型应符合下列规定:
    1 当橡胶隔振器承受的动力荷载较大,或机器转速大于1600r/min,或安装隔振器部位空间受限制时,可采用压缩型橡胶隔振器;
    2 当橡胶隔振器承受的动力荷载较大且机器转速大于1000r/min时,可采用压缩—剪切型橡胶隔振器;
    3 当橡胶隔振器承受的动力荷载较小或机器转速大于600r/min或要求振动主方向的刚度较低时,可采用剪切型橡胶隔振器。
8.4.2 橡胶隔振器的容许应力与容许应变,可按表8.4.2采用:
表8.4.2 橡胶隔振器的容许应力与容许应变
    注:表中数值是橡胶的肖氏硬度在40Hs以上时的指标。
8.4.3 橡胶隔振器竖向极限压应力和竖向刚度的变化率不应大于30%。
8.4.4 橡胶隔振器的阻尼比宜取0.07~0.10。
8.4.5 橡胶隔振器的老化、蠕变、疲劳等耐久性能应符合表8.4.5的规定。
表8.4.5 橡胶隔振器的老化、蠕变、疲劳的性能要求
续表 8.4.5
8.4.6 橡胶隔振器的各种相关性能应符合表8.4.6的规定。
表8.4.6 橡胶隔振器的各种相关性能的要求

条文说明
8.4.1 橡胶隔振器是由橡胶材料为主制成的隔振器。橡胶隔振器选型的规定,是在长期使用和试验经验总结基础上提出来的,隔振器选型主要考虑了动力荷载、机器转速和安装空间等因素。
8.4.2 橡胶的容许应力的确定是根据大量试验结果得出极限应力,考虑一定的安全系数后得出的。容许应变为容许应力除以弹性模量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工程隔振设计标准 GB50463-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读