中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.8 粘滞阻尼器


8.8.1 隔振体系中阻尼器的结构选型,应根据粘流体材料的运动黏度和隔振对象等综合因素,按下列规定选择:
    1 旋转式及曲柄连杆式稳态振动机器的主动隔振,可采用单、多片型或多动片型阻尼器,亦可选用活塞柱型阻尼器;
    2 冲击式或随机振动隔振可采用活塞柱型或多片型阻尼器;
    3 水平振动主动隔振可采用锥片型或多片型阻尼器;
    4 被动隔振可采用锥片型或片型阻尼器;
    5 当粘流体在20℃的运动黏度不小于20m2/s时,可采用片型阻尼器。
8.8.2 阻尼器的设计应符合下列规定:
    1 当阻尼器体积较小时,阻尼器可在隔振器箱体内与弹簧并联设置;当阻尼器体积较大时,阻尼器可与隔振器相互独立并联设置;
    2 阻尼器应沿隔振器刚度中心对称设置,其位置应靠近竖向或水平向刚度最大处;
    3 独立设置的阻尼器,宜设置在动位移较大的位置,并对称于隔振器的刚度中心布置,阻尼器两端应与基础和隔振台座可靠连接;
    4 片型阻尼器的形状可采用矩形,也可采用以定片为内外圆圈的圆柱形;多片型阻尼器、多动片型阻尼器各空腔间应设置通气气孔,静片各腔室间也应设置通气孔;
    5 有限位要求时,阻尼器的变形范围不得小于限位设计值;
    6 当用于管道减振时,阻尼器的变形范围应计入工作温度变化导致的位移;
    7 当管道的工作温度较高时,宜在管道与阻尼器的连接法兰之间设置隔热材料;
    8 阻尼器的使用寿命、防腐要求应与隔振器相同;
    9 单、多片型或多动片型阻尼器宜设置防尘密封套。
条文说明
8.8.1 粘滞阻尼器是由缸体、活塞、粘滞材料等部分组成,利用活塞在粘滞材料中运动产生粘滞阻尼耗散能量的减振装置。
    隔振体系中阻尼器结构选型,是按隔振对象的振动性能、振动幅值(线位移、速度)的控制值选用相应适合型式的阻尼器,例如冲击式设备振动较大,采用活塞柱型、多片型阻尼器较好。水平振动主动隔振,则需要采用锥片型或多片型,其余可按具体情况选型。
    试验显示,粘流体材料在20℃时的运动黏度不小于20m²/s时,采用活塞型阻尼器,其运动稳定性较差,而片型阻尼器稳定性较好。
8.8.2 本条给出阻尼器的设计原则,可以使阻尼器有效发挥其阻尼功能,保证其使用寿命。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工程隔振设计标准 GB50463-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读