中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 沟式屏障隔振


6.2.1 动力机器基础、地基强夯施工、桩基施工、岩土爆破、地面交通等主要振动干扰频率大于20Hz的场地隔振,可采用沟式屏障。
6.2.2 主动隔振时,沟式屏障应环绕振源设置;被动隔振时,沟式屏障的长度应根据隔振对象的长度、沟式屏障与隔振对象距离、隔振对象的容许振动标准等综合确定,并应大于隔振对象的长度。
6.2.3 隔振沟的深度不宜小于场地瑞利波波长的1/2。
6.2.4 沟式屏障可采用填充沟或空沟。填充沟设计尚应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的有关规定,空沟设计尚应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的有关规定。
6.2.5 沟式屏障应具有良好的排水设施。
条文说明
6.2.1 针对动力机器基础、地基强夯施工、桩基施工、岩土爆破、地面交通等地表振源,对临近建(构)筑物的减振技术主要途径是设置沟式屏障隔振。研究表明,沟式屏障隔振的效果主要和深度有关,和沟的宽度关系不大,沟深大于1倍瑞利波波长时,隔振效果可达60%一80%。因此,对于干扰频率比较低,波长较长的情况,受隔振沟开挖深度的限制,不适宜用沟式屏障进行隔振。
6.2.2 沟式主动隔振,可用于尺寸较小且独立的振源,如动力机器基础,围绕振源设置封闭屏障,能有效减少振动波的输出。
    沟式被动隔振,可用于分布范围较广或者连续的振源,例如地面交通,强夯施工等,在构筑物或精密仪器周围设置超过被保护目标长度(一般可取1.2L)的屏障,可以有效减少振动波的输入。为保证良好的隔振效果,沟式屏障设置尽量靠近隔振对象。
6.2.3 沟式屏障隔振的效果主要和深度有关,一般来说深度越深隔振效果越好。
6.2.4 工程应用中,屏障沟深还需综合考虑开挖及应用的安全性和可行性,屏障沟除了满足本标准要求外,采用空沟时,设计需符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的相关规定。采用填充沟时,因支护是临时性的,其设计需符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的相关规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工程隔振设计标准 GB50463-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读