中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 锦纶工厂可燃和有毒物质数据


表A 锦轮工厂可燃和有毒物质数据表

续表A

续表A

注:①己内酰胺粉尘在空气中的爆炸下限为20g/m³;
       ②联苯+联苯醚的组分为联苯26.5%(wt),联苯醚73.5%(wt);该混合物的物性参数因供货商不同有差异;
       ③联苯醚的车间空气中最高容许浓度为苏联标准。本品有毒,可燃,具刺激性,急性毒性:LD50为3990mg/kg(大鼠经口);
       ④目前戊二胺的引燃温度、爆炸上下限、接触限值等无资料或未制定标准;自燃温度380℃;闪点(闭口)75℃;
       ⑤为锦纶工业丝后加工生产帘子布、帆布用浸渍液原料;
       ⑥闪点指37%甲醛水溶液(甲醇含量低于2%);
       ⑦高浓度氢气有窒息性。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读