中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 控制水平


8.2.1 锦纶工厂的聚合生产过程应采用分散型控制系统(DCS)进行集中监视、操作和控制;纺丝装置宜采用DCS,也可采用可编程序控制器(PLC)进行监控。
8.2.2 二氧化钛离心机、二氧化钛研磨机、切粒机、切片输送、螺杆挤压机、卷绕机、牵伸机等整装单元设备宜随机配带控制单元,并宜根据需要将主要检测信号传送到DCS进行集中显示和报警。信号传输宜采用总线通信方式,也可采用点对点通信方式,重要的监控信号宜采用硬接线方式传输。
8.2.3 牵伸机罗拉温度控制设备、卷绕头切换控制设备、断丝报警装置、牵伸机罗拉和卷绕头速度控制装置等宜随主机配套供货,并宜在DCS集中监视、控制。
8.2.4 锦纶工厂的聚合生产装置中转动设备的运行状态、故障报警信号应引入DCS显示和报警,重要的变频控制设备的速度、电流、扭矩等信号应引入DCS显示和记录,并应根据工艺操作要求在DCS上进行操作和控制。
8.2.5 纺丝冷却风的运行状态参数应采用DCS或PLC进行监控。
8.2.6 环境空调可单独设置控制系统,根据规模和管理需求可采用PLC、专用工控机或数显仪表进行集中或就地监控,数显仪表应具有标准通信接口或标准变送输出信号。
8.2.7 添加剂调配、油剂调配、组件清洗、胶液调配宜设置就地控制柜,可采用PLC或数显仪表对工艺过程进行监视、操作和控制,宜将其与主工艺生产流程相关的工艺参数送工厂DCS集中显示、报警。
8.2.8 热媒站工艺参数宜采用PLC进行监视和控制,关键参数应送主控室DCS集中监视。
条文说明
8.2.1 系统选型时应根据过程控制点数多少和控制要求合理选用。一般规模较大且模拟量控制较多时采用DCS系统,规模较小、数字量较多或多数为监视参数时选用PLC,规模更小时选用工业控制计算机。
8.2.2 整装单元的主要信号是指运行、停止、故障、公共报警、转速、马达电流、操作控制等信号。信号数量较少或关键信号宜采用硬接线连接,数量较多时宜采用总线通信方式。
8.2.4 主流程的转动设备和旋转机械是指主生产工艺流程的熔体输送、切粒、切片输送、纺丝、卷绕、后处理、浸胶等工段中的转动设备和旋转机械。
8.2.5 纺丝冷却风同主生产流程紧密相关,且控制效果直接影响产品质量,因此应采用与主生产流程相同的控制设备。
8.2.7 油剂调配、组件清洗、胶液调配过程监控点数较多、控制较复杂时应选用可编程序控制器(PLC),较少时宜选用数显仪表进行监控。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读