10.3 竖向布置


10.3.1 厂区竖向布置应满足防涝的要求,并应使厂区雨水能够及时排除。
10.3.2 厂区竖向布置宜采用平坡式,场地平整宜采用连续式。在山区建厂或场地自然地形坡度大于2%时,可采用阶梯式布置。
10.3.3 厂内道路设计标高应与厂外道路相适应,并合理衔接,厂区出入口路面标高宜高于厂外路面标高。
10.3.4 厂区内场地平整标高应根据防洪、防涝、厂外道路与场地现有标高,减少土、石方工程量及挖填基本平衡等因素确定。
10.3.5 厂区内设铁路专用线或水运码头时,应合理确定铁路或码头的设计标高。
条文说明
10.3.1 防洪与排除雨水是竖向布置的重要内容之一。应根据有关标准,合理确定场地设计标高和场地排水坡度。
10.3.2 锦纶工厂地上及地下工程管线较多,原料及成品运输较频繁,故做此规定。
10.3.3 为满足车辆运输要求并防止厂内积水,特做此规定。
10.3.4 平原地区与山区建厂竖向布置侧重点有所不同,应根据实际情况,综合考虑各种因素,合理确定场地设计标高。