8. 7安全联锁


8.7.1 锦纶生产装置的联锁功能宜通过DCS或PLC实现。
8.7.2 各种现场仪表开关、报警接点应为正常生产时闭合,故障或报警时断开。
8.7.3 联锁电磁阀应满足正常生产时通电,故障联锁时断电的要求。
8.7.4 重要的安全联锁应采用硬接线联锁。
8.7.5 短纤维生产线应在现场和操作站分别设置紧急停车按钮。
8.7.6 无特殊需求时,DCS和PLC的设备启、停开关接点信号,以及现场设备的启动、停止按钮都应采用脉冲式启停信号。
条文说明
8.7.4 重要的安全联锁一般是指生产线的紧急停车,容积式输送泵出口压力高限联锁。