中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.6 排水系统和管道敷设


10.6.1 排水系统应符合下列规定:
    1 排水系统应结合市政排水条件,按“清污分流、分别排放”的原则设计,分系统应就近排入城镇管网或回用;
    2 生产生活排水量可按生产生活用水量的90%计算;
    3 厂区雨水排水量应根据工厂所在地气象资料通过计算确定。
10.6.2 排水管道敷设应符合下列规定:
    1 污水(废水)室外排水管宜采用塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管,可采用埋地方式敷设;
    2 浆纱机浆槽、调浆桶排水槽下的排水沟宽度不应小于300mm;
    3 室内排水管(沟)与室外排水管的连接处应设水封装置,水封高度不应小于250mm。
条文说明
10.6.1 棉纺织厂的排水系统应按“清污分流、分别排放”的原则进行设置。一般可分为:生产、生活污水排水系统,清洁废水排水系统和雨水排水系统。清洁废水宜收集,经处理后作其他杂用水使用,以节约用水。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
棉纺织工厂设计标准 GB/T50481-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读