中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 柱网与设备布置


5.3.1 常用生产厂房的柱网尺寸,可按表5.3.1的规定选用。
表5.3.1 常用生产厂房柱网尺寸
注:多层厂房采用预应力结构时,B方向柱距可选用18.0m、20.0m。
5.3.2 厂房柱网应符合下列规定:
    1 厂房柱网应根据采用的工艺设备和厂房的结构型式确定,并应满足工艺设备布置、挡车操作、设备维修、车间运输、半成品储存和节约厂房面积的要求;
    2 厂房柱网规格宜采用符合建筑构件模数的柱网尺寸;
    3 柱网规格应有利于采用新工艺、新技术、新设备;
    4 柱网规格应有利于空调送(回)风道、滤尘管道及其他管线的布置。
5.3.3 厂房高度应根据工艺设备、输棉管道、车间通风和采光等要求确定。单层锯齿厂房的梁底高度可为3.8m~4.2m,清棉、浆纱车间的梁底高度可为5.0m。单层无窗和多层厂房高度可为4.0m~4.5m。单层无窗和多层厂房的清棉、浆纱车间的高度可为4.5m~5.5m。
5.3.4 设备布置应符合下列规定:
    1 设备布置应符合工艺流程,生产过程衔接应紧凑顺畅;
    2 设备排列间距应满足挡车、维修及车间运输要求,并应留有存放半制品或成品的临时堆放空间;
    3 采用多层厂房时,织布机宜布置在底层,细纱、络并捻、整经等设备,可布置在楼上。
5.3.5 设备排列间距可按本标准附录C的规定确定,也可根据采用的设备进行调整。
 
条文说明
5.3.1 表5.3.1列出的厂房柱网尺寸是经常采用的柱网。近年来纺织设备更新速度加快,纺机外形尺寸会发生一些变化,所以选择柱网时应注意根据所采用的工艺设备和厂房结构型式确定。为适应企业发展需要,一般采用大跨度厂房。大跨度厂房有利设备布置,也有利于企业设备的更新改造。
5.3.3 棉纺织工厂的厂房高度一般指车间地坪到大梁底的高度,其主要取决于设备和输棉风管、吸棉(尘)风管的高度,以及人对车间空间的感受。厂房高度应尽量统一,使承重构件受力统一,提高厂房的抗震性。
5.3.5 附录C主要设备排列间距,供设计人员使用。纺机装备在不断发展,外形尺寸可能发生变化,如设备增加了罩壳,为了罩壳的开启方便,可能影响设备排列间距,附录C表中的排列间距可依据采用的设备进行调整。如设备产品说明书或资料对设备排列有要求,应符合其要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
棉纺织工厂设计标准 GB/T50481-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读