8.5.1 厂房、仓库和原棉堆场,应根据建筑物年预计雷击次数确定建筑物防雷分类,并根据其类别采取相应的防雷措施。
8.5.2 建筑物的防雷设施宜利用钢结构或钢筋混凝土结构厂房的金属屋面板、结构主钢筋、钢柱和建筑基础钢筋做防雷装置的组成部分。
8.5.3 厂房内电力系统接地、电气装置保护接地、防静电接地、电子信息化设备信号接地、防雷接地、火灾自动报警系统及联动控制系统接地等,应采用TN-S系统的共用接地系统;不同接地系统共用接地装置时,接地电阻应按最小值确定。
8.5.4 信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件的接地应有功能性等电位联结及接地保护措施。
8.5.5 易产生静电的输棉、滤尘系统的设备和管道应做防静电接地。
条文说明
8.5.1 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定,棉纺织厂的建筑物应根据年预计雷击次数确定建筑物防雷分类,并根据其类别采取相应的防雷措施。
8.5.2 棉纺织厂大多采用钢筋混凝土结构和轻钢结构厂房,有条件利用钢结构立柱、建筑结构内钢筋作防雷装置的接闪器、引下线、接地装置,该做法有利于简化防雷设计,降低工程投资。钢筋混凝土结构屋面的厂房,可利用屋面板内钢筋作接闪网,不需另设接闪带。
8.5.3 本条规定棉纺织工厂的厂房内多个接地系统采用一个共用接地系统。如果用于不同目的多个接地系统分开独立接地,不但受场地限制,而且不同的地电位会带来安全隐患,不同系统接地导体间的藕合,也会引起互相干扰,因此,每幢建筑物本身应共用一个接地型式,当电源采用TN系统,建筑物内应采用TN-S系统接地型式。当厂房内多个变电所设在附房内,各个变电所应单独设等电位端子箱,并与厂房内环形PE线连接,形成厂房内的总等电位连接。环形PE线应多点接地。
8.5.4 为了保证信息系统安全、可靠的运行,以及运行管理人员的人身安全,对信息系统设备的接地提出了相关要求。
8.5.5 本条规定易产生静电危害的设备和管道要设防静电接地。主要原因是静电会影响正常生产,如棉网漂移、缠绕皮辊罗拉等。其次,静电积累到一定程度后有可能自行放电产生电弧而引起火灾。为防止上述可能发生的灾害,棉纺织工厂易产生静电的设备和管道主要输棉、滤尘系统应设置防静电接地装置。