中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 车间运输


4.4.1 车间运输宜按智能化、自动化、机械化、半机械化的次序采用适合的运输装置或工具。
4.4.2 车间运输工具应符合下列规定:
    1 车辆应安全适用、结构紧凑、灵活轻便和刹车可靠;
    2 车辆轮缘应采用橡胶、塑料和尼龙等材料,不应使用钢铁硬质材料;
    3 电动运输设备易产生火花的部位应封闭;
    4 多层厂房采用垂直运输的电梯轿箱规格应与车间运输工具相适应;
    5 经轴和织轴的运输宜采用吊轨或地轨运输方式。
4.4.3 车间运输工具种类和数量宜根据生产设备和规模确定。
4.4.4 车间吊轨运输应符合下列规定:
    1 吊轨运输的轨道布置应满足生产和安全要求;
    2 轨道端点应加装阻止器;
    3 装载装置应安全可靠,润滑部分应密封;
    4 车间吊轨运输应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811、《起重机械安全规程》GB6067的有关规定。

条文说明
4.4.1~4.4.4 棉纺织工厂设计要积极采用自动化、连续化生产设备,提倡智能化、自动化运输,尽量减少车间运输车辆。采用运输车辆时,一般采用专业化、机械化和半机械化运输车辆,以减轻工人劳动强度。电动运输车辆宜采用电瓶驱动,并注意封闭容易产生火花部位,以防止发生火灾事故。设计车间采用吊轨运输时,在满足生产要求的同时应注意生产安全。吊轨设计应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811、《起重机械安全规程》GB6067的有关规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
棉纺织工厂设计标准 GB/T50481-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读