C.3 测试步骤


C.3.1 当测量尺寸和重量的变化时,应符合下列规定:
    1 当用游标卡尺测量试件尺寸时,数值宜精确至0.02mm。
    2 当把试件放在天平上称重时,数值宜精确至0.01g。
    3 把试件放入烘箱中加热升温,当加热温度小于100℃时,升温速度宜为25℃/h;当加热温度大于100℃时,升温速度宜为50℃/h。
    4 当温度上升到所要求温度时,宜恒温96h,然后冷却24h,测量试件的尺寸和重量。
    5 当试件尺寸变化基本均匀时,应按现行国家标准《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》GB/T8811进行测量,试件尺寸变化不均匀时,应在最大形变点上进行测量,并应记录试样在试验前后外观的变化。
    6 测量结束后应计算试件尺寸和重量的变化率。