9.1 表面处理质量检验


9.1.1 除锈质量检验应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB T8923.1的有关规定,除锈质量应逐根检查。
9.1.2 锚纹深度检验应符合现行行业标准《涂装前钢材表面处理规范》SY/T0407的有关规定,每班次应至少测量两根钢管的锚纹深度。
9.1.3 灰尘度检验应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第3部分:涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)》GB/T18570.3的有关规定,每班次应至少测量两根钢管的灰尘度。
9.1.4 钢管经海运、海边堆放或涂敷施工现场处于盐碱地带时,每班应至少检测2根钢管表面的盐分,盐分含量检验应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》GB/T18570.9的有关规定。