中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 防护层补口


8.4.1 当采用聚乙烯热收缩带做防护层补口时,应符合下列规定:
   1 应按保温管补口防护层外径选用配套规格的热收缩带;
   2 当端部为无防水帽结构时,与保温管防护层搭接不应小于100mm,当端部有防水帽结构时,热收缩带应覆盖防水帽,且与保温管防护层的搭接不应小于80mm,周向搭接应位于管道顶部区域,搭接宽度不应小于80mm;
   3 热收缩带的加热施工不应使保温层产生收缩、变形等缺陷:
   4 安装完成后,在热收缩带边缘应有少量熔胶均匀溢出。
8.4.2 当采用聚乙烯或聚丙烯胶带缠绕时,防护层宜相向缠绕两次。胶带的搭接宽度宜为胶带宽度的50%~55%,当端部无防水帽结构时,与保温管防护层搭接宽度不应小于100mm;当端部有防水帽结构时,热收缩带应覆盖防水帽,且与保温管防护层的搭接不应小于80mm。防护层补口施工应符合本标准第7.3.1条的规定。
8.4.3 采用聚乙烯电热熔套补口应符合下列规定:
    1 聚乙烯电热熔套应按管径选用配套的规格:
    2 补口施工前,可拆除封端防水帽或需要清除的其他防水设施;
    3 电热熔套安装应采用专用施工设备控制加热时间和温度;
    4 可采用聚乙烯热收缩带对电热熔套接缝处进行保护:
    5 聚乙烯电热熔套补口施工还应符合现行行业标准《直埋高温钢质管道保温技术规范》SY/T0324的有关规定。
8.4.4 当防护层补口采用玻璃钢材料时,施工应符合现行行业标准《直埋高温钢质管道保温技术规范》SY/T0324的有关规定。

条文说明
8.4.1 当施工环境温度低于-25℃时,聚氨酯保温管防护层补口宜采用低温型热熔胶型聚乙烯热收缩带。低温型热熔胶型聚乙烯热收缩带在极低温下(-50)仍然具有良好的强度和柔韧性,采用其补口类似将管道柔性连接,可以消除保温管外护层应力集聚造成的低温冻害。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读