中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 预处理


6.2.1 钢管应符合下列规定:
    1 钢管管材进厂技术资料应齐全:
    2 钢管质量应符合相关技术规范规定。
6.2.2 钢管预处理的温度应高于露点温度3℃以上。
6.2.3 钢管预处理应符合下列规定:
    1 除锈质量的检验应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1的有关规定;
    2 锚纹深度的检验应符合现行行业标准《涂装前钢材表面处理规范》SY/T0407的有关规定;
    3 灰尘度的检验应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第3部分:涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)》GB/T18570.3的有关规定;
    4 盐分含量的检验应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》GB/T18570.9的有关规定。
6.2.4 已有防腐层的钢管保温预制前应清除表面灰尘、油脂和污垢等附着物。

条文说明
6.2.1 保温管预制厂所进的钢管一般是业主供货,其长度不一定是标准管长,如果直接进行保温管预制,则会在运输、吊装等环节产生一些问题,如果将短管相互焊接后再进行保温管预制就可以避免上述问题,并且也减少了现场管道的焊接及防腐保温补口的工作量,但焊接的管道要按照标准及工艺设计要求进行严格检验。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读