附录E 建(构)筑物主体倾斜率和按差异沉降


E.0.1 建(构)筑物主体的倾斜率应按下式计算。
    式中:i——主体的倾斜率;
         ——建(构)筑物顶部观测点相对于底部观测点的偏移值(m);
             H——建(构)筑物的高度(m);
             α——倾斜角(°)。
E.0.2 按差异沉降推算主体的倾斜值,应按下式计算。
按差异沉降推算主体的倾斜值
    式中:ΔD——倾斜值(m);
               ΔS——基础两端点的沉降差(m);
                L——基础两端点的水平距离(m);
                H——建(构)筑物的高度(m)。