6.3 架空索道测量


6.3.1 架空索道的平面控制测量可采用卫星定位测量方法,也可采用导线测量方法。
6.3.2 当采用卫星定位测量方法时,不宜低于本标准表3.2.7中二级精度;当采用导线测量方法时,导线测量的相对闭合差不应大于1/1000;方位角闭合差不应超过30″,n应为测站数。
6.3.3 当架空索道起点至转角点或转角点间的距离大于1km时,应增加1个~2个方向点。方向点偏离直线,应在180°±20″以内。
6.3.4 架空索道的起点、终点、转点和方向点的高程测量,可采用图根水准测量或图根电磁波测距三角高程测量的方法。
6.3.5 纵断面测量,在转角点及方向点之间应进行附合。距离相对闭合差不应大于1/300,高程闭合差不应超过0.1,n应为测站数。山脊、山顶的纵断面点,不应少于3点;山谷、沟底,可简化。
6.3.6 当线路走向与等高线平行时,线路临近的陡峭地段,应根据需要加测横断面。
条文说明
6.3.1 架空索道对平面控制测量的要求不是很高,卫星定位测量与导线测量很容易满足定位要求。
6.3.2 按索道设计对施工要求,一般索道相邻支架间的偏角不许超过±30″;支架间距误差不超过架间距的1/500,由此确定了架空索道导线测量的基本精度指标。相应的卫星定位测量按最低精度要求放宽1倍执行。
6.3.3 增加方向点主要是为了满足施工需要和通视要求。起点到转角点或转角点间距离大于1km时,方向点偏离直线不得超过180°±20″的规定,较设计要求的±30″(见第6.3.2条条文说明)有所提高,这主要是出于对载人索道和大型运输索道安全的考虑。
6.3.4 根据架空索道施工安装时,架顶、索底标高误差通常不超过1/1000架间距的要求,若测量限差采用测高误差与距离之比不低于1/2000考虑,则图根水准和图根电磁波测距三角高程测量方法均可满足其对高程的精度要求。
6.3.5 由于架空索道的杆塔通常设置在山脊、山顶部位,而在山谷、沟底设置的可能性小,故要求在山脊、山顶的断面点要密些,在山谷、沟底能够适当简化。
6.3.6 为了保证高程精度和提高杆塔位置设计的准确性,要求在线路走向与等高线平行的陡峭地段,根据需要加测横断面。