中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 本章适用于工业与民用建筑、水工建筑物、桥梁、核电厂、隧道及综合管廊的施工测量。
8.1.2 施工测量前,应收集有关测量资料和施工设计图纸,应明确施工方法和放样精度要求,并应制定施工测量方案。
8.1.3 施工项目宜先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网;小规模或精度高的独立施工项目可直接布设建筑物施工控制网。
8.1.4 场区控制网应利用勘察阶段已有平面和高程控制网。原有平面控制网的边长应归算到场区的主施工高程面上,并应进行复测检查。精度满足施工要求时,可作为场区控制网使用,精度不满足要求时,应重新建立场区控制网。
8.1.5 新建立场区控制网应符合下列规定:
    1 平面控制网宜布设为自由网;
    2 平面控制网的观测数据不宜进行高斯投影改化,观测边长宜归算到测区的主施工高程面上;
    3 自由网可利用原控制网中的点组进行定位,小规模场区控制网也可选用原控制网中一个点的坐标和一条边的方位进行定位;
    4 控制网的平面坐标和高程系统宜与规划设计阶段保持一致。
8.1.6 建筑物施工控制网应根据场区控制网进行定位、定向和起算,控制网的坐标轴应与工程设计所采用的主副轴线一致,建筑物的±0高程面应根据场区水准点测设。
8.1.7 控制网点应根据设计总平面图和施工总布置图布设,并应满足建筑物施工测设的需要。
条文说明
8.1.1 本次修订增加了核电厂、综合管廊的施工测量。
8.1.3 施工控制网通常分为场区控制网和建筑物施工控制网,后者是在前者或勘察阶段的控制网基础上建立起来的。规模较小的单体项目或当项目间无刚性联接时,根据实际情况减少施工控制网的布网层次,直接布设建筑物施工控制网。小规模或规模较小的项目,通常指独立小区域或独立建筑。
8.1.4 对勘察阶段控制网的充分利用,主要是基于全局和经济合理的要求。投影到主施工高程面的要求,主要是为了施工时对已知坐标和边长使用方便。
8.1.5 新建的场区施工控制网不同于原有控制网下的加密网,其性质是自由网。这里的自由网,主要是指控制网的平差计算要独立进行,不受上级控制网或起始数据的影响,亦即坐标系统是一致的或延续的,但精度或自身精度是独立的。
    要求利用原控制网的点组对新建的场区施工控制网进行定位。点组定位是指定位后各点剩余误差的平方和最小。小规模场区控制网允许简化定位。
    工程项目的施工区一般较小,为避免施工控制网的长度变形对施工放样的影响,通常将观测边长归算到测区的主施工高程面上,没有必要进行高斯投影。
    为满足地方规划管理的需要,一般在规划设计阶段采用地方坐标系。为便于施工测量,施工控制网经常采用建筑坐标系,建立两套坐标系统的换算关系,便于数据的相互转换。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工程测量标准 GB50026-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读