中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 场区控制测量


Ⅰ 场区平面控制网
8.2.1 场区平面控制网可根据场区的地形条件和建(构)筑物的布置情况,布设成建筑方格网、卫星定位测量控制网、导线网或三角形网等形式。
8.2.2 场区平面控制网应根据工程规模和工程需要分级布设。对于建筑场地大于1k㎡的工程项目或重要工业区,应建立一级及以上精度等级的平面控制网;对于场地面积小于1k㎡的工程项目或一般建筑区,可建立二级精度的平面控制网。场区平面控制网相对于勘察阶段控制点的定位精度,不应大于50mm。
8.2.3 控制网点位应选择相互通视、便于施测、易于保存的地点,并应埋设标石,标石顶面宜加装强制对中装置。标石的埋设深度应根据地质条件、冻深和场地设计标高确定。
8.2.4 建筑方格网的建立应符合下列规定:
    1 建筑方格网测量的主要技术要求应符合表8.2.4-1的规定。
表8.2.4-1 建筑方格网测量的主要技术要求
表8.2.4-1 建筑方格网测量的主要技术要求
    2 建筑方格网点的布设应与建(构)筑物的设计轴线平行,并应构成正方形或矩形格网。
    3 建筑方格网的测设方法可采用布网法或轴线法。采用布网法时,宜增测方格网的对角线;采用轴线法时,长轴线的定位点不得少于3点,点位偏离直线应在5″以内,短轴线应根据长轴线定向,直角偏差应在5″以内。水平角观测的测角中误差不应大于2.5″。
    4 建筑方格网点应埋设顶面为标志板的标石,标石埋设应符合本标准附录D的规定。
    5 建筑方格网的水平角观测可采用方向观测法,水平角观测的主要技术要求应符合表8.2.4-2的规定。
表8.2.4-2 水平角观测的主要技术要求(″)
表8.2.4-2 水平角观测的主要技术要求(″)
    6 建筑方格网的边长应采用电磁波测距仪器往返观测各一测回测定,并应进行温度、气压和仪器加、乘常数改正。
    7 观测数据经平差处理后,应将测量坐标与设计坐标进行比较,应确定归化数据,并应在标石标志板上将点位归化至设计位置。
    8 点位归化后,应进行角度和边长的复测检查。建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值应符合表8.2.4-3的规定。
表8.2.4-3 建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值
表8.2.4-3 建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值
    注:D为方格网的边长。
8.2.5 场区控制网采用卫星定位测量的主要技术要求应符合表8.2.5的规定。
表8.2.5 场区控制网采用卫星定位测量的主要技术要求
表8.2.5 场区控制网采用卫星定位测量的主要技术要求
8.2.6 场区控制网采用导线网时,相邻边的长度比不宜超过1∶3,场区导线测量的主要技术要求应符合表8.2.6的规定。
表8.2.6 场区导线测量的主要技术要求
表8.2.6 场区导线测量的主要技术要求
    注:n为测站数。
8.2.7 场区控制网采用三角形网测量的主要技术要求应符合表8.2.7的规定。
表8.2.7 场区三角形网测量的主要技术要求
表8.2.7 场区三角形网测量的主要技术要求
8.2.8 卫星定位测量控制网、导线网及三角形网测量的其他技术要求可按本标准第3章的有关规定执行。

Ⅱ 场区高程控制网
8.2.9 场区的高程控制网应布设成闭合环线、附合路线或结点网。
8.2.10 大中型施工项目的场区高程测量精度不应低于三等水准,主要技术要求应按本标准第4.2节的有关规定执行。
8.2.11 水准点可单独布设在场地稳定的区域,也可设置在平面控制点的标石上。水准点间距宜小于1km,距离建(构)筑物不宜小于25m,距离回填土边线不宜小于15m。
8.2.12 施工中,高程控制点标石不能保存时,应将控制点高程引测至稳固的建(构)筑物上,引测的精度不应低于原控制点的精度等级。

条文说明
Ⅰ 场区平面控制网
8.2.2 场区施工控制网分级布设不同于常规控制测量逐级控制或加密,场区一、二级控制测量只是精度等级不同,没有先后次序之分。具体作业要根据工程规模和工程需要选择合适的精度等级。新建场区控制网要求与勘察阶段控制网的平面基准保持一致,对于新建、扩建、改建项目,要求场区施工控制点相对于勘察阶段控制点的点位精度,不得大于50mm。
8.2.3 施工控制点是施工定位的依据,将在未来长期使用,只有这些点位完好无损,才能确保定位测量的正确性。施工控制点标石的埋设深度,需埋至比较密实的原状土或持力层上,并考虑冻深情况。埋设在设计回填范围内的控制点极不稳定,因此要求根据场地设计标高确定标石的位置及埋深。
8.2.4 对于建筑方格网的建立说明如下:
    (1)一般性建筑物定位的点位中误差m点≤10mm,而点位误差受场区控制点的起算误差和放样误差的共同影响,即:
    规定放样中误差m为6mm,则,m=8mm。
    在边角误差等影响下有:
    或
    则
    控制点间的平均距离为200m,
    则测距相对中误差为:
    mS/S=5.66/200000=1/35400,取mS/S=1/30000
    由式(65),有:

    则mβ=5.8″,取mβ=5″。
    基于以上估算,确定了一级方格网的基本指标,二级方格网的基本指标是在此基础上做适当调整确定的。
    (2)布网法是目前较普遍采用的敷设建筑方格网的方法,特点是一次整体布网,经统一平差后求得各点的坐标最或是值,然后改正至设计坐标位置。规模较大的网增测对角线,有利于提高网的强度和加强检核。
    轴线法是先测设控制轴线(相当于较高一级的施工控制),再将方格网分割成几个大矩形。本标准规定轴交角的观测精度为2.5″,目的是为了减小整个网形的扭曲。
    (3)方格网水平角观测相对勘察阶段的控制网,测回数略有增加,观测限差提高一个级别。
    (4)为了确保点位归化的正确性,要求对方格网的角度和边长进行复测检查。复测检查的偏差限值,分别取其相应等级的测角中误差和边长中误差的倍。
8.2.5 场区卫星定位测量控制网边长和边长相对中误差指标与三角形网相同。对于边长较短的控制网,需注意观测方法,保证测角精度,否则相对精度难以满足要求。
8.2.6 根据施工项目对场区控制网的要求和方格网的基本精度指标,从保证相邻最弱点精度出发,给出了场区导线控制测量的基本要求,其主要指标与本标准第3.4节的要求是一致的。
8.2.7 三角形网测量技术指标是基于相邻最弱点的点位中误差为10mm(施工要求)提出的。以二级三角形网为例,平均边长为200m,测边相对中误差为1/20000。根据式(66),测角中误差为:

Ⅱ 场区高程控制网
8.2.10 施工放样中,要求工业场地和城镇拟建区场地平整、建筑物基坑、排水沟、下水管道等的竖向相对误差不应大于±10mm。因此,要求场区的高程控制网不低于三等水准测量精度。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工程测量标准 GB50026-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读