9.10 电缆选择与敷设


9.10.1 电缆选择与敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的规定。
9.10.2 集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用阻燃电缆。
9.10.3 动力电缆宜与控制电缆和通信电缆分开排列、敷设。
9.10.4 当蓄电池直流引出线为电缆时,正负极引出线应采用单芯电缆。