7.4 性能指标


7.4.1 功率预测单次计算时间应小于5min。
7.4.2 风电场、光伏电站短期预测月均方根误差应小于20%,超短期预测第4h预测值月均方根误差应小于15%;短期预测月合格率应大于80%,超短期预测月合格率应大于85%,限电时段不参与统计。
7.4.3 系统服务器平均无故障时间(MTBF)不应小于50000h。
7.4.4 系统月可用率应大于99%。
查找 上节 下节 返回
顶部

风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021