中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 硬件要求


7.2.1 功率预测系统硬件应包括功率预测服务器、数值天气预报下载服务器、功率预测工作站、物理隔离装置等,可根据需要选用数据库服务器、网络交换设备、硬件防火墙等。
7.2.2 服务器宜支持双路独立电源输入,采用机架式安装,宜采用冗余配置。
7.2.3 工作站宜采用图形工作站,并应具有良好的可靠性和可扩展性。
7.2.4 系统部署方案应满足电力二次系统安全防护规定的要求。
条文说明
7.2.2 建议所采用的服务器全部采用双级冗余,如果条件不允许,建议功率预测服务器和数值天气预报下载服务器采用双级冗余。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读