9.9 过电压保护和接地


9.9.1 系统过电压保护设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064的规定。
9.9.2 系统交流电气装置接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的规定。
9.9.3 建筑物的过电压保护和接地除应满足上述要求外,尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。
9.9.4 风力发电场过电压保护和接地设计应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB51096的规定。
9.9.5 光伏发电站过电压保护和接地设计应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定。
9.9.6 变电站和储能电站的接地系统应统一设计。
9.9.7 风力发电系统和光伏发电系统的接地可采用独立接地系统,接地电阻不满足要求时,应采取降阻措施,宜采用与其他系统互联的方案。风光同场时接地应统一设计。