中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.6 通信


13.6.1 危险品生产区和危险品总仓库区的值班室应设置能直接报警的固定电话。
13.6.2 电气危险场所内的通信电线及电缆应采用阻燃型,其绝缘强度不应低于工作电压,且绝缘试验电压不应低于500V。通信电线应采用截面不小于0.5mm²的铜芯绝缘电线,通信电缆应采用线芯直径不小于0.5mm的铜芯电缆。当采用连续化自动化生产工艺时,阻燃型通信电线及电缆的燃烧性能不宜低于B1级。
 
条文说明
13.6.1 烟花爆竹生产区、危险品总仓库区的值班室均应设置固定电话,一方面为生产调度与物流提供信息系统,另一方面必要时可兼作消防火灾报警装置。移动电话受信号与电池状态的影响,无法保证应急功能。
13.6.2 本条为新增条文,明确了电气危险场所通信线缆的选型要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
烟花爆竹工程设计安全标准 GB50161-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读