12.4 照明


12.4.1 烟花爆竹生产厂房主要工作间内正常照明的照度标准宜为200lx。
12.4.2 烟花爆竹生产的辅助厂房、仓库内正常照明的照度标准宜分别为100lx、50lx。
12.4.3 当危险性建(构)筑物的建筑面积大于300m²时,应设置疏散照明和疏散指示标志。应急照明照度值不应低于该场所正常照明照度值的10%,应急时间宜为30min。可不设燃烧爆炸事故后继续消防用的应急照明和疏散指示系统。
 
条文说明
12.4.1 现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中没有明确烟花爆竹生产危险场所正常照明的照度值,本条提供了设计参考值。
12.4.2 本条提出了非危险的生产辅助厂房、库房(仓库)的照度值。
12.4.3 本条为新增条文。考虑到因突然停电时,为保证作业人员能及时安全撤离现场,提出建筑面积大于300㎡时,应设置疏散照明和指示标志的要求。由于生产和储存烟花爆竹的危险性建筑物一旦发生燃烧爆炸事故,消防人员不能进入危险性建筑物内进行后续操作,所以现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309不适用于烟花爆竹生产场所。